找回密码
 立即注册
搜索
查看: 233|回复: 3

请教:开关电源和线圈变压器的问题

[复制链接]

161

主题

1420

回帖

2105

积分

论坛元老

积分
2105
发表于 2005-6-5 17:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,想把桌面上的Modem、Switch & Router的电源全部换成开关电源。有两个问题不懂:
一,由于它们全部配9V/1000mA的变压器,那么我用1个9V/2000mA的开关电源分3个头接出来,这样是否可行?9V的开关电源很少,大电流的更少。
二,因为24小时开机,所以需要考虑电源的自身损耗,3个线圈变压器的自耗和1个开关电源相比,哪个更大?

114

主题

1864

回帖

2643

积分

论坛元老

积分
2643
发表于 2005-6-5 21:08:15 | 显示全部楼层
  家里的东西当然好说,如果是机房的设备当然不推荐换电源,最好是用原装的,一是质量,二是保修。
一、如果它们是支持堆叠的话,可行。
  最好排除一下这种万分之一的情况:绝大多数电器的逻辑“地”是电源负极,某些电器却是电源的正极,特别是电信方面的仪器一般是这样相反的。如果它们的逻辑地和电气地在机内是接通的话,这样的设备将不能堆叠。

二、普通的矽钢变压器空载的时候有一个励磁损耗,标称功率越小的,这个励磁功率越接近输出功率。由于矽钢变压器是一种比较成熟的产品,这个功率基本上有一个表可以查阅。楼主这种功率的单个就应该比一个开关变压器的空载功耗要大,所以这一点基本上是肯定的。

三、补充一点,越是复杂的东西故障率越高。开头电源的复杂性远远高于矽钢变压器,成本也高,所以最好选用旧的电脑电源,因为它是一个成熟的产品,还自带风扇,旧东西好找、便宜、而且是通过“磨合期”的了,故障率应该很低。
  最后是打开电源,将调压的采样电阻换一遍,改成9V的。调试的时候可以用可调电阻,调好以后一定要用固定电阻换下来,不要用可调电阻,因为现在的可调电阻质量相当差,稍一接触不良,电压升高,你的设备就烧坏了。
回复

使用道具 举报

3

主题

103

回帖

139

积分

海星

积分
139
发表于 2005-6-6 00:31:10 | 显示全部楼层
对这个不懂,但是看得出来一楼是高手
回复

使用道具 举报

161

主题

1420

回帖

2105

积分

论坛元老

积分
2105
 楼主| 发表于 2005-6-6 12:07:07 | 显示全部楼层
感谢yangsq的专业解释。决定找人帮忙改装计算机电源。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则