UPS的使用与维护

杜津玲

---- 随着个人电脑的普及和计算机网络的迅速发展,用户对电源供电系统的要求越来越高。各种敏感的电子元件需要有稳定持续的电源,而公共电力系统存在着许多不稳定的因素,这些电源问题可能会对计算机及网络系统造成严重的后果。因此,UPS(不间断电源)的使用已成为保护重要设备的关键。我们将向大家介绍一些正确使用和维护UPS的常识,以便更好地延长UPS的使用寿命,提高UPS对设备的保护作用。

一、根据负载合理选用UPS

---- UPS分为后备式、在线互动式和在线式3种。后备式UPS在市电供电正常时,它向负载所提供的电压为对市电电压稍加稳压处理过的正弦波电源,当市电供电不正常时,它向用户负载提供的是有效值为220V的稳压方波电源。在线互动式UPS在市电供电正常时,它向负载所提供的是仅对市电电压稍加稳压处理过的正弦波市电电源,仅当市电供电不正常时,才向用户负载提供经过逆变的正弦波电源。对于在线式UPS,只要有负载工作,逆变器就一直工作,电压稳定度优于后备式和在线互动式UPS,且输出电压的瞬间响应特性好,具有良好的“净化”作用及安全保护功能,抗干扰能力强。后备式和在线互动式UPS均不能实时在线地向用户提供标准正弦波电压。因此,在市电波动范围大的地区和对供电要求较高的系统中,如精密仪表、重要的服务器、医疗设备、通信传输的供电系统及电感性负载等,宜选用电压稳定度好的在线式UPS。从原则上来说,在电池模式下输出方波的UPS不宜用在通信传输的供电系统和生命支持系统(如重要的医疗设备)中,也不能用于某些要求输出波形为正弦波的负载中,且不能驱动电感性的负载,如电冰箱、电风扇和电钻等。当UPS带电感性负载时,其驱动能力会大大降低且UPS易损坏。用于处理一般信息的个人电脑可选用后备式UPS电源。

二、使用UPS时要考虑负载的大小及特性

---- UPS额定输出功率是标志该产品能驱动多大功率负载的重要参数,它随负载功率因数的变化而变化,如1kVA的UPS并不一定能驱动1kVA的负载,为了延长UPS的使用寿命,UPS不宜长期处于满载状态下运行。后备式UPS一般选取额定功率的60%~70%的负载量,在线式UPS一般选取额定功率的70%~80%的负载量。同时UPS也不宜长期处于过度轻载状态下运行。

三、正确使用和维护UPS中的蓄电池

---- 目前在中小型UPS中被广泛使用的是无须维护的密封式铅酸蓄电池,它的价格比较贵,如果使用和维护不当,容易损坏。在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起的UPS电源不能正常工作的比例大约占1/3左右。因此正确地使用和维护蓄电池,尽可能地延长蓄电池的使用寿命对UPS来说尤为重要。

---- 1.新购买的UPS要先给电池充足电后再使用。由于UPS从出厂到用户手中需要一段时间,在这段时间内,蓄电池由于自放电造成容量减少,达不到所标称的延时时间。为确保万一,UPS在初次使用时必须按产品使用手册上的要求充电数小时,以保证供电正常。

---- 2.蓄电池的使用要注意环境温度。蓄电池一般应在0℃~30℃的环境中使用。温度过高蓄电池的寿命将大大缩短。对密封式免维护蓄电池来说,当环境温度超过25℃时,温度每升高10℃,电池的使用寿命将缩短一半。温度过低,蓄电池实际可释放的容量将大大减少。

---- 3.定期(6个月左右)检查UPS电源内电池组中各个电池的端电压。若单个电池间端电压超过1V以上时就需进行维护(用均衡衡压限流0.5A充电或更换电池)。

---- 4.不要将蓄电池长期置于“浮充”充电状态。对于那些在很少长期停电的地区运行的UPS,往往由于一般用户不太懂得如何维护使用UPS机内的蓄电池而将蓄电池长期置于“浮充”充电状态,致使蓄电池的实际使用容量大大地低于标准容量,一旦遇到市电供电中断,就会因机内电池组失效给用户带来不必要的损失。

四、做好UPS的防感应雷害工作

---- 雷害主要是因雷云空对地或空对空放电所引起的一系列反应造成的。当云层放电时,附近架空电源线和通信线路因电磁感应现象会产生感应高电位脉冲。这些高电位脉冲沿着电源线或通信线进入UPS,而UPS中采用了大量的CMOS集成电路模块和控制用的CPU等微电子器件,它们对雷电的电磁脉冲非常敏感,因此很容易被击坏。在UPS具备有效屏蔽和良好保护接地的前提下,一定要做好电源线和通信线(例如远端监控信号线)的防雷过压保护。

五、长延时UPS使用时应注意的几个问题

---- 1.配置长延时电池时,在UPS电源逆变器的直流电源输入回路中设置适当的“反灌噪音”抑制装置,可以提高UPS的可靠性。

---- 2.用户需要在长延时UPS设备外接充电器时,应选用具有恒流和恒压控制功能的充电器。

---- 3.当UPS处于电池模式供电时,电池放电电流不宜过小(即负载不宜过轻,放电电流应不小于0.05A)。

六、在UPS电源前加装交流稳压器应注意的几个问题

---- 1.在电网波动较大的地区,在UPS前加装交流稳压器可改善市电的品质。

---- 2.不宜在采用继电器作为市电旁路供电和逆变器供电转换的UPS(如后备式UPS)前加装带有大电感元件或输出波形失真度大的交流稳压器,否则会造成转换时间过长。

---- 3.对于以静态开关作为转换元件的UPS,在其前面加装交流稳压器、参数稳压器等具有抗干扰性能好、波形失真小的交流稳压器,可以明显改善UPS电源的工作特性并提高UPS的可靠性。

版主看后,是不是可以少出现点电源上的问题啊!!!呵呵呵^_*
;( ;( ;% ;^
发表于 2002-5-13 23:18:17 | 显示全部楼层
哈哈!
谢谢啦!
回复

使用道具 举报

8

主题

238

回帖

337

积分

中级会员

积分
337
发表于 2002-5-13 23:22:39 | 显示全部楼层
用了UPS恐怕也支持不住那么久吧
回复

使用道具 举报

45

主题

490

回帖

731

积分

高级会员

积分
731
 楼主| 发表于 2002-5-13 23:56:38 | 显示全部楼层
我也不太清楚,不过我们这里有几家电源厂家的工程师给我们安装UPS等等东东,我可以先问问。下次再写。呵呵呵,对不起啦!!!:Z
回复

使用道具 举报

45

主题

490

回帖

731

积分

高级会员

积分
731
 楼主| 发表于 2002-5-14 07:16:57 | 显示全部楼层
1.新购置的UPS在使用前应根据使用说明对其后备蓄电池进行均衡充电,以延长其使用寿命,一般充电时间为12~48小时。

  2.在进行UPS连接时,应正确连接交流输入的极性,以确保UPS电源无论是工作在市电供电状态,还是工作在逆变器供电状态,UPS交流输出火线永远保持在输出插座的同一位置处(按规定,插座的左边为零线,右边是火线)。否则将影响计算机的安全运行。

  如果不慎将UPS的电源交流输入极性接反的话,尤其是在只有两个插孔的供电系统中,就会出现UPS在执行市电供电与逆变器供电转换前后,输出插座中同插孔的电位会在火线与零线之间变化。也就是说,同一插孔的电平在转换前是火线电位的话,转换后该插孔的电位就会变成零线电位,从而使计算机的故障率大大增加。

  这是由于UPS电源处于逆变器工作状态时的输出极性是固定不变的,而处于市电供电状态时,由于后备式UPS电源的交流稳压电路采用变压器抽头调压工作方式,因此它的交流输入极性会因为用户在插入插头时的随意性而任意改变。
   
  判断UPS交流输入极性的方法很简单,用一只试电笔插入UPS电源交流输出插座的任一插扎内,打开UPS电源约1~2分钟,待UPS电源的交流输出插孔对地电压稳定后,反复断开和接通UPS电源的220V市电输入,如果试电笔的氖灯处于常灭或常亮状态,则说明市电的输入极性是正确的,否则就是市电的交流极性接反了。如果接反了,把交流输入插头换一个方向就行了。

  3.对长期处于只充电不放电的UPS,为防止蓄电池老化而损坏,应每隔2~3个月人为地中断市电供电,让UPS的蓄电池放电3~5分钟,以达到激活电池的目的。应当注意的是,非迫不得已的情况下,不要让UPS深度放电,因为一般UPS的蓄电池允许深度放电的次数只有200~500次左右。

  4.对于长期处于市电低压供电或频繁停电的工作状态的UPS,应充分利用供电高峰对蓄电池进行充电,并保持电池在每次放电后有充足的充电时间,以防止UPS的蓄电池因长期充电不足而损坏。

  5.当UPS电源停机时间达到10天以上时,开机前应浮充10~12小时。使用时应避免两次开机时间间隔太短,否则,极易烧毁机内元件。一般等待时间应在1分钟以上。

  6.在后备式UPS的前级不宜添加带有大阻抗元件的交流稳压器,这样会造成后备式UPS的市电供电与逆变器供电之间转换时间明显增加,极易使计算机产生错误,造成数据丢失。对于在线式UPS,不宜在电池未接入或电池组内阻变化很大的情况下开机运行,并且不宜带负载开、关机。

  7.UPS电源的负载应为纯电阻负载或电容性负载,其最大启动负载不应超过其额定输入功率的80%。

  8.UPS电源应长期处于开机状态,尽可能减少开机和关机次数。建议每星期一至星期五24小时开机,星期六、星期天关机。但计算机等负载则每次要用才开机,用完不要忘关机。

  9.使用UPS时应注意各个设备的开关顺序,开机时应先开UPS,稍后(最好是滞后1~2分钟,让UPS充分进入工作状态)再开负载电源开关,负载开关应一个一个地打开,关机时要完全倒过来,先一个一个地关掉负载电源开关。

后备式UPS不能随意加大保险丝容

   后备式UPS在逆变器供电时,一般都具有过载和短路自动保护功能,但在市电供电时,一般靠输入交流保险丝来担当过载保护的任务,所以用户不可轻易地加大市电输入保险丝的容量。否则,一旦UPS输出发生短路事故时,有可能出现输入保险丝烧不断,银制版上的印制线却被烧毁的危险现象。
根据UPS的容量,合理配置负载
   一般来说,UPS负载的种类很多,除了电阻性负载以外,还有感性、容性和整流器负载,因此UPS的输出电流中除了包含一定量的无功分量。用户在安排负载时应保证功率和容量不超过UPS的输出指标,并且留有一定的余量。
应避免交流电机类负载
   一般来说吸尘器、电扇等电感性很大的负载绝对不允许接到UPS上。
UPS轻载运行问题
   大多数UPS在50%-100%负载时,其效率最高,当负载低于50%时,其效率急剧下降。因此,当UPS过度轻载运行时,从经济角度讲是不合算的。另外,有的用户总认为,负载越轻,机器的可靠性就越高,故障率就越低。其实这种概念并不全面,因为负载轻,虽然可以降低末级功率管被损坏的概率,但对蓄电池却极其有害。因为过度轻载运行时,一旦市电中断以后,如果UPS没有深放电保护系统,就可能造成蓄电池过度深放电,造成蓄电池永久性损坏。
UPS不宜带载开机和关机
   没有延迟起动功能的UPS,带载开机很容易在起动的瞬间,烧毁逆变器的末级驱动元件,因为刚开始时,控制电路的工作还未进入稳定状态,起动的瞬间又会产生较大的浪涌电流,末级驱动元件有可能承受不了。对采用MOS管作驱动元件的UPS来说,更是如此。当负载中包含有电感性负载时,带载关机也同样可能引起末级驱动元件的损坏,因此,不是紧急情况,不要带载开机和关机。
UPS逆变器正常运行时,禁止用示波器观察控制电路波形
UPS的核心部件是逆变器,逆变器运行时,禁止用示波器或其他测试工具去观察控制电路的波形。因为在测试时,即使特别小心,也很难避免表笔与临近点相碰,更难防止因表笔接上后引起电路工作状态的变化。一旦电路工作异常,就有导致末级驱动元件烧毁的危险。在实际维修中,确实需要观察电路波形时,可采取一定措施后再进行测试。

  UPS的维护,电气部分工作量很小,主要是蓄电池的维护。

  蓄电池的日常维护

A、定期检查蓄电池的状态  保持蓄电池室和电池窗口、支架的清洁,最好没2-3个月检查一次蓄电池的绝缘,对“落后”电池进行补充充电,清除漏出的电解液。
B、定期对蓄电池进行充电  按浮充电压法运行的蓄电池,假若运行中很少发生停电现象,则应每隔2-3个月,进行一次放电,放出容量的50%左右,然后再进行一次补充充电。
C、及时处理“落后”电池。
D、准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1月充电1次。
敞开式铅酸蓄电池的充电

敞开式铅酸蓄电池的充电有:初充电,正常充电,浮充电,补充充电等。
A、初充电  新电池在使用前,要进行一次较长时间的充电,这叫初充电。
B、正常充电  蓄电池在放电终了以后,立即进行充电,这叫正常充电,充电电流一般以10h率计,充入电量一般为放电电量的1.2倍-1.4倍。
C、补充充电  “落后电池就是电池组中充电慢、放电快的电池。造成的原因多为充电不足或硫化较为严重,平时充电又不能深入微孔使之恢复,因此需要补充充电来促使硫酸铅还原为活性物质。
密封铅酸蓄电池的充电

目前,UPS中多用密封铅酸电池,对于密封铅酸电池的充电要求更高。
密封电池的充电一般采用恒压限流充电或恒流充电,其中恒压限流充电又分两种:一是以蓄电池最大充电电流充电12-16h;二是浮充充电,以2.25V-2.35V的电压充电24h。恒流充电一般以0.1C的电流充电至2.4V后,再以同样电流值充电5h.

;^
回复

使用道具 举报

30

主题

716

回帖

1009

积分

金牌会员

积分
1009
发表于 2002-5-14 09:25:39 | 显示全部楼层

这个东西能设置吗?

不要将蓄电池长期置于“浮充”充电状态。对于那些在很少长期停电的地区运行的UPS,往往由于一般用户不太懂得如何维护使用UPS机内的蓄电池而将蓄电池长期置于“浮充”充电状态,致使蓄电池的实际使用容量大大地低于标准容量,一旦遇到市电供电中断,就会因机内电池组失效给用户带来不必要的损失。
回复

使用道具 举报

6

主题

149

回帖

216

积分

海星

积分
216
发表于 2002-5-14 20:30:39 | 显示全部楼层
版主1KW的UPS带五台机器是有点过载了,现在一般UPS都配有监控软件可以实时对UPS进行监控的。
能设置定时开关机,设置定时放电。。。。