找回密码
 立即注册
搜索
查看: 260|回复: 4

问一下布线的要求

[复制链接]

270

主题

1799

回帖

1721

积分

金牌会员

积分
1721
发表于 2004-3-29 13:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
五类线联两栋楼,大约60M,单位自己的仪电队布线,他们不愿意单独拉钢丝,要和一条380V电缆走一根钢丝,说可以用长的挂钩把两条线分开,我不同意,但是找不到规范,唯一查到的是“双绞线电缆与电磁干扰源之间的最小分隔距离。接近于开放或无电磁隔离的电力线或者电力设备(<2KVA),要求最小距离127mm,”好像应该有关于安全的距离要求吧,哪位知道

448

主题

6446

回帖

4989

积分

荣誉版主

积分
4989
发表于 2004-3-29 14:37:12 | 显示全部楼层
《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》
《建筑和建筑群综合布线系统工程验收规范》
《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》

关于安全的部分,似乎在建筑设计安全规范中有。
回复

使用道具 举报

751

主题

7491

回帖

1万

积分

信息监察员

身高:体重=159:159(男)(35岁?)

积分
10991
发表于 2004-3-29 16:08:16 | 显示全部楼层
理论上没有对强电弱点布线的具体规范。但是经验上通常要求30公分以上的距离。如果是两个楼宇间的连接,相信是主干线缆了,这种时候绝对不能走同一根管子,不然以后的问题会很多,比如说线网线出问题了,需要重新布,但是又被电缆压住抽不动什么的。当然只是一种可能行,有可能出现的状况还很多。不过基本要求就是这种方案一定要厄制
回复

使用道具 举报

92

主题

3470

回帖

4740

积分

论坛元老

积分
4740
发表于 2004-3-30 17:41:47 | 显示全部楼层
[B]以下内容摘自建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范(GBT/T 50312-2000),如有需要可以上传全文[/B]

·        电源线、综合布线系统缆线应分隔布放,缆线间的最小净距应符合设计要求,并应符合表5.1.1-1的规定。
·        建筑物内电、光缆暗管敷设与其它管线最小净距见表5.1.1-2的规定。
·        在暗管或线槽中缆线敷设完毕后,宜在信道两端口出口处用填充材料进行封堵。
表5.1.1-1对绞电缆与电力线最小净距
单位范围条     件        最小净距(mm)          
                            380V<2kV.A        380V2.5~5kV.A                  380V>5Kv.A          
                                  
对绞电缆与电力电缆平行敷设        130        300        600          
有一方在接地的金属槽道或钢管中        70        150        300          
双方均在接地的金属槽道或钢管中        注        80        150          
注:双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。
表5.1.1-2 电光缆暗管敷设与其它管线最小净值
管线种类        平行净距(mm)        垂直交叉净距(mm)
避雷引下线        1000        300
保护地线        50        20
热力管(不包封)        500        500
热力管(包封)        300        300
给水管        150        20
煤气管        300        20
压缩空气管        150        20
5.1.2预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定:
·        敷设线槽的两端宜用标志表示出编号和长度等内容。
·        敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道的管径利用率为50%~60%,弯管道应为40%~50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25%~30%。 预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过50%。
5.1.3设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:
·        电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。
·        槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
·        电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。
·        在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
·        楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。
5.1.4采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。
5.1.5建筑群子系统采用架空、管道、直埋、墙壁及暗管敷设电、光缆的施工技术要求应按照本地网通信线路工程验收的相关规定执行。
回复

使用道具 举报

270

主题

1799

回帖

1721

积分

金牌会员

积分
1721
 楼主| 发表于 2004-3-31 11:33:31 | 显示全部楼层
l感谢楼上三位的帮助,搞明白了,已经要求机动部门分开走线,谢谢拉