单位老是停电,自己有发电机,但电压不稳,该选购什么设备能使电脑正常使用?

[复制链接]

247

主题

3137

回帖

4549

积分

论坛元老

糖尿病防治工作者

积分
4549
发表于 2004-12-30 23:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 
  目前办公室有三台电脑,两台打印机,一台扫描仪,单位在高新园区,经常会停电,自己单位有发电机

  想在停电的情况下通过发电机正常使用电脑等设备,请问应该配置什么设备为宜,大约要多少钱?
 
 

85

主题

1161

回帖

1650

积分

荣誉版主

积分
1650
发表于 2004-12-31 00:06:09 | 显示全部楼层
买个巨NB的UPS
回复

使用道具 举报

1546

主题

1万

回帖

1万

积分

管理员

积分
17173
发表于 2004-12-31 00:32:34 | 显示全部楼层
每台电脑配个带稳压的UPS应该可以解决吧。或者直接配置一个大功率稳压器做为电源适配来输出到计算机设备上。
我单位就是这样的,所有计算机设备全部接在稳压器上。
回复

使用道具 举报

412

主题

1万

回帖

1万

积分

荣誉版主

农民工

积分
18238
发表于 2004-12-31 11:25:51 | 显示全部楼层
如果是激光打印机的话,普通的1kv的ups没有办法用的。建议整一个在线式ups,好像电信机房的带10好几个电瓶那种,保证没有问题。
回复

使用道具 举报

37

主题

677

回帖

956

积分

金牌会员

积分
956
发表于 2004-12-31 11:38:25 | 显示全部楼层
最初由 Ivan 发布
[B]如果是激光打印机的话,普通的1kv的ups没有办法用的。建议整一个在线式ups,好像电信机房的带10好几个电瓶那种,保证没有问题。 [/B]


真是想破产就用这个方案,这个价钱足够买一个好的发电机了
回复

使用道具 举报

0

主题

41

回帖

59

积分

注册会员

积分
59
发表于 2004-12-31 15:01:29 | 显示全部楼层
激光打印机有一个加热棍,500W到1000W不等,发电时使用要注意。
电脑的功耗和硬件、工作状态密切相关,建议用钳形电流表测量一下功耗再做打算。
如果已经有了后备式的UPS,不妨给电瓶弄个单独的充电器,让UPS始终工作于在线状态。
回复

使用道具 举报

602

主题

4540

回帖

6994

积分

管理员

积分
6994
发表于 2004-12-31 17:24:08 | 显示全部楼层
只有激光打印机是个大问题,我的山特T1000带两台都是21寸特丽珑管的显示器器的机子还有交换机音箱路由器等都没问题,但就是怕这个打印机。停电时不敢打印东西。
回复

使用道具 举报

36

主题

614

回帖

860

积分

金牌会员

积分
860
发表于 2004-12-31 19:22:42 | 显示全部楼层
我公司的电脑供电连一个ups加一个avr
回复

使用道具 举报

51

主题

846

回帖

1194

积分

金牌会员

积分
1194
发表于 2004-12-31 19:26:40 | 显示全部楼层
建议使用UPS,不会停电,平常用在交直交,停电后带蓄电池直流逆变成交流电;经济点就是用稳压器了
回复

使用道具 举报

67

主题

1380

回帖

1893

积分

金牌会员

积分
1893
发表于 2004-12-31 20:28:59 | 显示全部楼层
3台500va的  ups带动3台电脑   1000块ok了